>> 欢迎您,guest搜索 登陆 注销  

 

发表一个新主题       浏览上一篇主题     浏览下一篇主题
 * 贴子主题: 关于新增项目的问题
作者:梓瀚俊鸿
题目:关于新增项目的问题
MAIL:lqr2008sf@yeah.net
IP地址:125.62.60.*


我有个问题想请教一下:在房建工程的施工过程中,现浇混凝土钢筋电渣压力焊和现浇混凝土钢筋套筒连接是否可以单独报新增项目,重新报价,这两个项目在定额中有,但是在清单中没有,而且清单规范项目特征和工程内容中也没有明确。

  发贴时间2009-08-17 17:07:33 
 ** 贴子回复

作者:zcsztb
题目:无须增加
MAIL:xulong-88@163.com
IP地址:60.211.250.*




电渣压力焊、钢套筒连接和搭接绑扎一样,都是钢筋连接的不同施工工艺,不单独构成工程实体,如果施工图纸没有明确要求必须采用某一种工艺,应当由投标人根据自身拟采用的工艺进行自主报价;如果施工图纸有明确要求,建议在项目描述中设置。
个人看法,仅供参考。






  发贴时间2009-08-21 11:39:38 